全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑高度37米,面积1500平方米,火灾危险性戊类。是否需要设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统?
建筑高度37米,面积1500平方米,火灾危险性戊类。是否需要设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统?
EHS专家-DL 2025-03-21 14:51 0 赞
1 踩 [回复] 举报
自动报警系统按规范是不需要,除非是该建筑存在需联动消防设备的场景(如机械排烟、气体灭火系统),则需设置火灾自动报警系统;自动喷水灭火系统可能局部需设置。理由:
1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.4.1条及《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.3.1条中,明确需设置火灾自动报警系统的工业建筑仅针对丙类及以上火灾危险性厂房(如制鞋、电子、玩具等),且需满足面积或层高要求(如任一层面积>1500㎡或总建筑面积>3000㎡)。
2、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.1条,戊类高层不需要设置自动喷水灭火系统。若建筑内含有特殊功能区域(如可燃物集中存放区、油浸设备间、重要设备房等)可能需要局部设置自动喷水灭火系统。
8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位; 2 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房; 3 占地面积大于1500m²的木器厂房; 4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位; 5 高层乙、丙类厂房; 6 建筑面积大于500m²的地下或半地下丙类厂房。