全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
临时高压消防系统,满足消防通用规范的条件不设置高位消防水箱的情况下,消防水泵需要满足一级负荷吗?
临时高压消防系统,满足消防通用规范3.09不设置高位消防水箱的条件,但是与消防给水及消防栓系统设计技术规范6.1.10.冲突,当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消防栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54米的住宅式,消防水泵的功底或备用动力应符合一级负荷要求供电。 应怎么执行?按上述条文,是指不设高位消防水箱时,消防水泵要按一级负荷吗?
满血复活中 2025-03-30 17:34 0 赞
0 踩 [回复] 举报
是的,要按一级负荷供电。
根据《消防设施通用规范》GB 55036—2022 和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—2014 的相关规定,当出现规范冲突时,应按照以下原则执行:
规范冲突解决依据
《消防设施通用规范》是强制性工程建设规范,自 2023 年 3 月 1 日起实施,其全部条文必须严格执行2。其中第 3.0.9 条规定了可不设置高位消防水箱的条件等内容。《消防给水及消火栓系统技术规范》是国家标准,其相关条文与《消防设施通用规范》不一致的,应以《消防设施通用规范》的规定为准。
具体执行方式
对于满足《消防设施通用规范》3.0.9 条不设置高位消防水箱条件的临时高压消防系统,当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于 20L/s 的建筑和建筑高度大于 54m 的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合一级负荷要求供电。这是因为在这种情况下,虽然不设置高位消防水箱,但为了确保消防系统的可靠性和灭火能力,需要对消防水泵的供电保障提出更高要求,以满足火灾时的消防用水需求。
条文理解
可以理解为在不设高位消防水箱且满足特定条件(仅采用稳压泵稳压、室外消火栓设计流量大于 20L/s 的建筑和建筑高度大于 54m 的住宅)时,消防水泵要按一级负荷供电。这样规定是为了在没有高位消防水箱提供初期消防用水和稳压的情况下,通过可靠的供电来保证消防水泵能及时、稳定地启动和运行,为消防灭火提供足够的压力和流量。