全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
探测器的信号线是用双绞线符合要求吗?
请问一下,各位专家,火灾自动报警系统中探测器的信号线是用双绞线铺设,是否符合要求,铺设时没有穿管直接铺设在桥架里,现在频繁报故障,报完后一两分钟就回复了,请问专家这是什么原因造成的。
EHS专家-DL 2025-06-09 14:45 1 赞
0 踩 [回复] 举报
要结合双绞线额定电压来综合判断。根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)第11.1.1条:火灾自动报警系统的传输线路和 50V 以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流 300V/500V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流 220V/380V 的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
如RVS型双绞线的额定电压通常为 300/300V(依据JB/T 8734.3-2016标准),无法满足消防系统的电压要求。
桥架内电缆虽可不穿管(常规情况),但需确保固定牢固且桥架无尖锐边缘。若桥架内强电电缆与弱电信号线未有效分隔,可能因挤压或磨损导致线缆绝缘层破损。另外信号线与强电线路同桥架敷设时,若未采用金属隔板分隔或屏蔽措施,强电产生的电磁场会干扰探测器信号传输,引发瞬时故障。信号线接头松动、接地电阻过大或单点接地失效,导致电位差波动,引发短暂通讯中断。桥架密封不严时,潮气侵入可能导致线缆绝缘电阻下降,产生瞬时短路或漏电。采用万用表检测线路绝缘电阻,重点检查接头、转接盒及探测器端子排的连通性试试。。。。。
牛丫头消防课堂 2025-06-09 16:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
需要满足《消防设施通用规范 》GB55036-2022第12.0.16调的要求:
火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。
还要满足《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.1.1条关于电压等级的要求:
火灾自动报警系统的传输线路和 50V 以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流 300V/500V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流 220V/380V 的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。