- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
灭火器、气体灭火装置-压力表标度盘,色区功能及误区!
石峥嵘:灭火器、气体灭火等装置的压力状态,直接关系能否有效发挥灭火作用,这类储存装置的压力表标度盘,应标识有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围,并采用不同的颜色标志。
一、有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围
1、低压压力范围:
低压压力范围是指从零位至有效工作压力下限之间的范围,当压力低于有效工作压力的下限时,装置或系统将不能正常发挥作用。
灭火器压力表和气体灭火装置压力表的低压压力范围,对应标度盘区域用“红色”表示。
对于灭火器,尚应在低压压力范围的刻度线上标记“再充装”字样。
2、有效工作压力范围:
有效工作压力范围是指最小工作压力与最大工作压力之间的范围。
灭火器压力表和气体灭火装置压力表的有效工作压力范围,对应标度盘区域用“绿色”表示。
3、超压压力范围:
超压压力范围是从有效工作压力上限至压力表最大量程之间的范围,当压力高于有效工作压力的上限时,预示超压风险。
灭火器压力表的超压压力范围,对应标度盘区域用“黄色”表示,并应在超压压力范围的刻度线上标记“超充装”字样。
气体灭火装置压力表的超压压力范围,对应标度盘区域用“红色”表示。
二、有效工作压力范围的实质:
有效工作压力范围的实质,是指标准充装条件下,装置在工作温度范围内的压力变动范围。
示例:充装密度为950kg/m³,贮存压力为4.2MPa内贮压式七氟丙烷灭火系统,工作温度范围为0℃~+50℃,本系统贮存压力为4.2MPa(20℃),根据热胀冷缩原理,温度大于20℃时,压力升高(50℃时压力为5.3MPa),温度低于20℃时,压力降低(0℃时的压力为3.6MPa),这个工作温度范围内的最低工作压力值和最高工作压力值,即为有效工作压力范围。
注:通常情况下,系统贮存压力是指常温下(20℃)的贮存压力。
三、系统处于可工作压力范围,并不能代表系统处于正常状态:
上述可知,有效工作压力范围是标准充装条件下,装置在工作温度范围内的压力变动范围。那么,就可能存在常温下(20℃)贮存压力偏低,但因为环境温度较高,导致装置内压力仍处于有效工作压力范围的情形;也可能存在常温下(20℃)贮存压力偏高,但因为环境温度较低,导致装置内压力仍处于有效工作压力范围的情形。在上述4.2MPa内贮压式七氟丙烷灭火系统示例中,如在常温下贮存压力接近3.6MPa,那么就可能预示环境温度较低时会低于有效工作压力范围,应予重视!
依此,系统处于有效工作压力范围,并不能完全保证系统处于正常状态,宜根据环境温度、常温(20℃)贮存压力等综合判断。
四、示例:常见的灭火装置压力表
1、灭火器压力表:
注:柜式七氟丙烷灭火装置在常温下(20℃)的贮存压力为2.5MPa。
注:内贮压式七氟丙烷灭火系统(4.2MPa)在常温下(20℃)的贮存压力为4.2MPa。
注:内贮压式七氟丙烷灭火系统(5.6MPa)在常温下(20℃)的贮存压力为5.6MPa。
注:IG541气体灭火系统(15MPa)在常温下(20℃)的贮存压力为15MPa。
注:部分示例图片来源网络,仅供参考。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热