消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

湿式报警阀压力差-可能预示的故障及功能缺陷!

发布时间:2025-01-10 11:29消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:正常情况下,湿式报警阀组的系统侧压力表和供水侧压力表,显示压力可相同或存在一定的差值,较大的压力差可能预示某种故障或功能缺陷,是消防验收和日常维护必须关注的重要指标!

 

一、概述:

1、自动喷水灭火系统应设报警阀组,湿式系统采用湿式报警阀。湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。

自动喷水灭火系统-湿式报警阀

2、湿式报警阀的供水侧和系统侧都设置有压力表,系统侧压力表指示系统侧出口压力,供水侧压力表指示供水侧入口压力。

二、为什么系统侧压力表的压力值会大于供水侧管网?

湿式报警阀为单向阀结构,当供水侧管网泄漏掉压时,如系统侧管网的密封性能较好,系统侧管网仍可在一定时间内维持压力,这样就导致了系统侧管网压力大于供水侧管网的现象。

三、系统侧压力表和供水侧压力表,两者压力差值有何特殊意义?

正常情况下,系统侧压力表和供水侧压力表的压力值,可相同或存在一定的差值,较大的压力差可能预示某种故障或功能缺陷,主要分为以下几种情况:

1、对于仅设置高位消防水箱的系统来说,由于高位消防水箱的水位是基本衡定的,因此系统侧压力表和供水侧压力表的压力值应基本相同,压力差值预示着高位消防水箱水位低于有效水位或无水。

注:对于生活和消防共用消防水箱的情况,系统侧压力表和供水侧压力表的压力差值,不应超过水箱最高水位和最低水位的差值。

2、对于设置有稳压泵组的系统来说,系统侧压力表和供水侧压力表的压力差值,不应大于稳压泵组的启泵和停泵压力差值,根据《消防给水与消防火栓系统技术规范》图示5.3.3要求,稳压泵停泵压力P2=(启泵压力P1)/0.8【注:当稳压泵设置在水泵房时,P2=P1/0.85,具体要求以规范图示为准】,因此,通常情况下,系统侧压力表与供水侧压力表的压力比值,最大应仅为1.25倍左右。

造成压力差值较大的情况,可能是稳压泵组的启停压力设置不合理,或是稳压泵组已失效、高位消防水箱无水等。

注1:当湿式报警阀组前面设置有减压阀时,应酌情处置。
注2:当消防水泵扬程较稳压泵高出较多时,测试消防水泵后也可能出现压力差较多的情况。

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

朝荷 2022-09-09 12:04 00 [回复]举报

石老师,您好:
关于湿式报警阀,主阀前后两个压力表的压力差,《自动喷水灭火系统施工与验收规范》
GB50261-2017 9.0.6 条:表 9.0.6 报警阀检查表,湿式报警阀主阀前后两压力表压差符合要求 (
<0.01MPa )。
这里与老师讲的好像不太一样,请教一下

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

湿式报警阀压力差-可能预示的故障及功能缺陷!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读