消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

舞台·观众厅(剧院.礼堂.会堂)-消防疑难18问!

发布时间:2021-01-22 17:13消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:探讨舞台和观众厅相关的消防疑难及争议(18问),部分要点如下:

1 栅顶、葡萄架、马道的概念。

2 舞台和观众厅可否分为不同防火分区?

3 可否采用性能化评估方式取消舞台口防火幕?

4 哪些部位需要设置雨淋系统?

5 舞台是否同时设置闭式喷水灭火和开式雨淋灭火?

6 舞台口防火幕和水幕系统的设置和替代原则?

7 怎样确定自动消防炮系统的应用条件?

8 怎样确定水幕系统持续喷水时间?

9 怎样确定观众厅和舞台的消防用水量?

……

相关专题:

1、剧场(剧院)-建筑防火与消防设施要求!

2、防火幕-概念•应用•疑难处置(7问)!

 

 

一、栅顶和葡萄架有什区别?什么是马道?

葡萄架是栅顶的俗称,两者无区别。

栅顶,是舞台上部为安装、检修悬吊设备的工作层,主要用于安装和悬吊灯光、幕布、音响等设备。栅顶通常由一排排的架子组成,类似葡萄架,因此俗称葡萄架。

栅顶通常分为满铺式和马道式两种,满铺式是在栅顶上铺满踏板(图示1),形成整体式工作层。马道式仅在需要安装、维修设备的地方设置行走通道,其余地方不铺踏板,行走通道俗称马道(图示2)。

二、舞台和观众厅是否可以分为不同的防火分区?

舞台内幕布、景片、道具均为易燃材料,灯具多、线路复杂,演出中往往还有效果烟火,舞台空间高大,易于燃烧,扑救困难。观众厅是大量观众聚集场所,观众厅的吊平顶内有大量线路和灯具,观众厅的材料有很多是可燃材料,所以首先应将舞台和观众厅隔开。《剧场建筑设计规范》(JGJ57-2016)要求:大型、特大型剧场舞台台口应设防火幕。

根据《舞台机械刚性防火隔离幕》(GB36726-2018)要求,防火幕幕体的耐火极限应不小于60min,不能达到防火墙耐火极限要求,防火幕的设置,主要是防范火灾从舞台向观众厅蔓延。

另一方面,舞台和观众厅属于密切相关的功能部分,可能难以满足防火分区的分隔要求,如采用防火分隔水幕替代防火墙,需要满足3h的持续喷水时间,用水量太大。依此,舞台和观众厅之间,通常为同一防火分区。如确需划为不同防火分区,应采用等效防火墙耐火极限的防火分隔措施。

三、舞台和观众区的面积一起没有超过一个防火分区的面积,在同一个防火分区内,还需要设置防火幕吗?

舞台口设置防火幕和水幕,不是作为防火分区的分隔措施,而是防止舞台的火灾和烟气向观众区蔓延,即使舞台和观众区在一个防火分区内,也应采用防火幕或水幕作为舞台口的分隔措施。

四、可以采用性能化评估的方式,取消舞台口的防火幕或水幕吗?

大型、特大型剧场舞台台口应设防火幕(8.1.1),这是规范强条要求,对于规范标准涉及的强条内容,不应采用消防性能化设计的方法进行规避。具体参见专题:“消防性能化设计”,不应沦为一块遮羞布!

五、剧场、礼堂、会堂的哪些部位需要设置雨淋系统?

舞台栅顶下部通常会安装和悬吊灯光、幕布、音响等大量设备,存在较大的火灾风险,且闭式喷水灭火系统无法有效感应动作,达到一定规模的剧场、礼堂、会堂等舞台栅顶(葡萄架)下部,应设置雨淋自动喷水灭火系统。
1、根据《剧场规范》要求,以下部位需要设置雨淋系统:

2、根据《建规》要求,以下部位需要设置雨淋系统:

3、以上两项规范要求有重复之处,以较高要求为准。
注1:剧场建筑的规模应按观众座席数量进行划分,并应符合《剧场规范表1.0.5的规定。

注2:本文所述的《建规》,是指《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)
本文所述的《剧场规范》,是指《剧场建筑设计规范》(JGJ57-2016)

六、哪一类剧场、礼堂、会堂需要设置自动喷水灭火系统?

1、设置在高层民用建筑的剧场、礼堂、会堂,需要设置自动喷水灭火系统;
2、设置在单、多层民用建筑中的特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,需要设置自动喷水灭火系统;

七、需要设置自动喷水灭火系统的剧场、礼堂、会堂,具体设置部位有哪些?

需要设置自动喷水灭火系统的剧场、礼堂、会堂,其配套工作间、办公室、走道等,观众厅的闷顶内以及净空高度不超过18m的观众厅、舞台上部、化妆室、道具室、储藏室和贵宾室等,均应设置自动喷水灭火系统。

八、《剧场规范》关于自动喷水灭火系统的设置范围,与《建规》要求有别,怎样处置?

需要设置自动喷水灭火系统的剧场类别,以《建规》为准,具体设置部位,需综合考虑《剧场规范》要求。
具体设置,参本文相关要求执行。

九、《剧场规范8.3.3要求:闭式自动喷水灭火系统仅应设置在净空高度不超过12m的观众厅,高于12m的观众厅是否采用固定消防炮等灭火系统?

剧场规范8.3.3条,是适应已作废的《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)要求,现行 《自动喷水灭火系统设计规范》已将闭式自动喷水灭火系统的应用高度提升至不大于18m,实际应用中,应以现行规范为依据,不大于18m的观众厅等应采用闭式自动喷水灭火系统,大于18m的观众厅可以采用固定消防炮灭火系统或雨淋系统。
注:本条文以及《建规8.3.5所述的固定消防炮灭火系统,即自动跟踪定位射流灭火系统,相关概念及流量计算,可参专题:
争议及处置-自动射流灭火装置(自动炮)设计流量!

消防炮(自动跟踪定位射流系统)-18问,疑难解读,结构分解!

十、舞台部位是否可以采用固定消防炮等灭火系统?

舞台下部通常会安装和悬吊灯光、幕布、音响等大量设备,容易形成遮挡,不应采用固定消防炮等灭火系统,应按规范要求采用闭式自动喷水灭火系统和雨淋系统。

十一、观众厅是否可以采用固定消防炮等灭火系统?

不大于18m的观众厅等应采用闭式自动喷水灭火系统,大于18m的观众厅可以采用固定消防炮灭火系统。

十二、舞台部位设置雨淋系统以后,可否不再设置闭式自动喷水灭火系统?

需要设置自动喷水灭火系统的剧场、礼堂、会堂,其舞台上部应设置闭式自动喷水灭火系统。
剧场舞台在栅顶下侧安装开式喷头的雨淋自动喷水灭火系统后,在栅顶以上至屋面板的空间和四周边廊下仍安装闭式喷头系统,参图示3。

(图示3)

注:h、h1、h2a、b等的间距要求,参规范要求处置,专题:洒水喷头与顶板、梁、密肋梁板的布置要求,以及楼盖的主要形式!

十三、面向观众厅的舞台口,可以采取哪些防火分隔措施?可否采用防火卷帘?

从《剧场规范》可知,剧场面向观众厅的舞台口,可以采用防火幕、防火分隔水幕等防火分隔措施。

防火卷帘的防火性能优于防火幕,但目前规范均要求舞台口采用防火幕和防火分隔水幕,使用防火卷帘暂无规范依据。因此,建议依规要求设置防火幕或水幕等防火分隔措施,特殊情况下需要使用防火卷帘,应充分考虑舞台工艺要求,并应做好相关的防火方案论证。

十四、哪些情况的舞台口需要设置防火幕?

1、大型、特大型剧场舞台台口应设防火幕。

2、中型剧场的特等、甲等剧场及高层民用建筑中超过800个座位的剧场舞台台口宜设防火幕。

有关防火幕的相关概念及要求,参专题:防火幕-概念•应用•疑难处置(7问)!

十五、舞台口采用防火幕时,一定要设置水幕吗?

1、当采用耐火完整性和耐火隔热性均符合要求的防火幕时,可以不采用水幕保护。

2、当采用仅耐火完整性符合要求的防火幕时,需要附加水幕保护,请注意,这里的水幕是指用于幕体喷淋冷却的防护冷却水幕,不是防火分隔水幕,要注意设计参数的区别,具体依《自动喷水灭火系统设计规范》的相关要求执行。

十六、水幕可以替代防火幕吗?

水幕可以替代防火幕,当采用水幕替代防火幕时,应采用防火分隔水幕,不是防护冷却水幕,要注意设计参数的区别,具体依《自动喷水灭火系统设计规范》的相关要求执行。

防火分隔水幕的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。

十七、水幕的持续喷水时间是多少?

1、如水幕作为防火幕的防护冷却设施,持续喷水时间应满足防火幕耐火极限要求(1h)。

2、如不采用防火幕,直接采用水幕作为防火分隔设施,持续喷水时间与防火幕耐火极限相同(1h)。

十八、怎样确定观众厅和舞台部分的消防用水量?舞台雨淋系统、自动喷水灭火系统、观众厅消防炮系统和自动喷水灭火系统,是否需要同时计算用水量?

在确定某个防护区或保护对象的消防用水量时,按其同时作用的消防用水系统算,常见的室内消防用水系统,主要包括室内消火栓系统、自动灭火系统、水幕分隔系统,冷却水系统用水等,根据每种系统的设计流量和火灾延续时间,就可以算出各个系统的消防给水用水量。

有关用水量计算的具体要求,参专题:建筑物、构筑物-消防用水量计算!

针对观众厅和舞台的特殊情况,现就有关需要注意的计算原则说明如下:

1、舞台口通过防火幕或水幕系统分隔以后,可以认为,舞台和观众厅是两个相对独立的保护区域,两个区域的消防用水量无需重复计算。

2、在计算舞台的消防用水量时,应同时考虑闭式自动喷水灭火系统、雨淋系统、消火栓系统、以及舞台口水幕系统用水量。

3、在计算观众厅的消防用水量时,应同时考虑自动喷水灭火系统(或自动消防炮系统)、消火栓系统,以及舞台口水幕系统用水量,对于同时设置有自动喷水灭火系统和自动消防炮系统的观众厅(比如观众厅的一部分采用自动喷水灭火系统保护,另一部分采用自动消防炮系统保护),只需计入用水量最大的一个系统。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

2020-12-21 08:30 00 [回复]举报

谢谢老师的讲解。再请问一下,如果是高层建筑内的中小型剧场,舞台上方是不是只做屋架的闭式系统,而不用做下部的雨淋系统呢?

meilon 2023-03-29 10:35 00 [回复]举报

请问小型剧场舞台和观众厅之间需要设置防火幕吗

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

舞台·观众厅(剧院.礼堂.会堂)-消防疑难18问!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读