- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
有关《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第8.2.5条第1款的开启面积要求!
问题: 针对《建筑防火通用规范》GB 550372022第8.2.5条第1款,对于大于50m2但不大于100m2的房间,假如有可开启外窗(但外窗较小),是否可以不设置排烟设施?另外对这个可开启外窗有没有要求 ...
时间:2025-02-21 所属栏目:解读及应用-释疑
-
有关《消防设施通用规范》第11.3.5条排烟防火阀的的联锁关闭范围!
问题: 《消防设施通用规范》第11.3.5条,联锁关闭排烟风机,包括地下车库穿充电桩防火单元处的排烟防火阀吗? 回答: 该条规定未限定排烟防火阀的设置位置及范围,也就是说,对于某排烟风 ...
时间:2025-02-21 所属栏目:解读及应用-释疑
-
《建筑防火通用规范》中的防火隔间是否需要满足使用面积要求?是否需要满足《建筑设计防火规范》规定?
问题: 《建筑防火通用规范-解读及应用》7.1.15-图示2中的防火隔间,是否需要满足《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 500162014第6.4.13条有关防火隔间的规定? 回答: 在《建筑防火通用规范》GB ...
时间:2025-02-21 所属栏目:解读及应用-释疑
-
丙类厂房与办公楼、住宅建筑是否可以贴邻建设?
问题: 民用建筑(比如办公楼、住宅建筑等)与丙类生产厂房是否可以贴邻建设? 回答: 《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014第3.4.5条规定,丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为 ...
时间:2025-02-21 所属栏目:解读及应用-释疑
-
贴邻建造的两座建筑,可否共用外墙?
问题: 当两座建筑之间满足防火间距不限的条件时,可以贴邻建造,贴邻建造的两座建筑可否共用外墙? 回答: 当两座建筑之间满足防火间距不限的条件时,可以贴邻建造,但这种情况的贴邻建 ...
时间:2025-02-21 所属栏目:解读及应用-释疑
-
两座建筑的相邻山墙面,可否按《建规》第3.4.1条第3款和第5.2.2条第5款减少防火间距?
问题: 两座一、二耐火等级的相邻建筑,如果较高一面是没有门窗洞口的不燃性外墙时(比如两座建筑的相邻山墙面),或外墙窗口采用甲级防火门窗,是否可以按照《建筑设计防火规范图示及应 ...
时间:2025-02-21 所属栏目:解读及应用-释疑
-
消防电梯前室(合用前室)能否采用防火玻璃门?
问题: 根据《建筑防火通用规范》GB 550372022第2.2.8-3条规定,消防电梯前室或合用前室隔墙不能用防火玻璃墙,那前室门是否也应该不允许用防火玻璃门呢? 回答: 根据《防火门》GB 129552008规定, ...
时间:2025-02-21 所属栏目:解读及应用-释疑
-
不靠外墙的房间和走道,是否需要设置应急排烟排热设施?
问题: 《建筑防火通用规范》GB 550372022第2.2.5条规定了需要设置应急排烟排热设施的场所,满足本条文规定的场所,当不靠外墙时是否需要设置应急排烟排热设施?是否需要通过拉风管到外墙的方 ...
时间:2025-02-21 所属栏目:解读及应用-释疑
-
直通室外的疏散门,能否算作自然排烟口?
问题: 疏散走道和房间直通室外的疏散门,可否作为自然排烟口? 回答: 满足以下条件,直通室外的疏散门可以作为自然排烟口: (1)疏散门上部的开启空间在储烟仓以内; (2)疏散门未设置 ...
时间:2025-02-21 所属栏目:解读及应用-释疑
-
有关《建筑防火通用规范》第8.17条第5款的实施要求!
通常情况下,建筑体积系指整体建筑的体积! ...
时间:2025-02-21 所属栏目:解读及应用-释疑
-
现有建筑的消防是否需要符合《通用规范》要求?是否需要消防改造?
正常运行情况下,已验收合格的既有建筑不需要按新标准改造! ...
时间:2025-02-21 所属栏目:解读及应用-释疑
-
消防稳压装置、防排烟风机、水泵等,屋顶及室外设置要求!
石峥嵘:这类设备均属于重要消防设备,应分别设置在专用的设备间内,不得临时搭建。 ...
时间:2025-02-20 所属栏目:解读及应用-释疑
-
常开百叶窗可否作为排烟排热设施?
问题: 《建筑防火通用规范》GB 550372022第2.2.5条规定排烟排热设施需要有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能:如果现场做百叶窗还需不需要手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开 ...
时间:2024-06-14 所属栏目:解读及应用-释疑
-
设置自然排烟系统的场所-是否需要划分防烟分区?
问题: 《消防设施通用规范》GB 550362022第11.3.2条明确设置机械排烟系统的场所,那是否自然排烟的场所可以不遵守此条文内容? 回答: 本条文要求设置机械排烟系统的场所划分防烟分区,实际应 ...
时间:2024-06-14 所属栏目:解读及应用-释疑
-
有关《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.3条的问题。
问题一: 住宅建筑设置消防救援口,大小、个数及位置如何要求? 回答: 现行标准有关消防救援口的规定,同样适用于住宅建筑,住宅建筑需要满足日照、天然采光、通风等要求,可利用住户的 ...
时间:2024-06-14 所属栏目:解读及应用-释疑
-
有关《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.6条的问题。
问题一: 是否高层建筑规则型体执行一条长边设置消防车登高操作场地,不规则型体(比如住宅)执行1/4周长且不少于一个长边设置消防车登高操作场地? 回答: 可以这样理解。具体实施,可依 ...
时间:2024-06-14 所属栏目:解读及应用-释疑
-
有关住宅建筑消防车道设置的问题。
问题一: 住宅建筑无论单多、高层,是否都应至少沿建筑的一条长边设置消防车道? 回答: 该规定确实存在较大争议,在一些需要人车分流的单、多层住宅建筑中,确实难以在每座住宅的长边均 ...
时间:2024-06-14 所属栏目:解读及应用-释疑
-
有关《建筑防火通用规范-解读及应用》第2.2.12条中的出口净宽度。
问题: 《建筑防火通用规范-解读及应用》第2.2.12条 中标识的出口净宽度不应小于0.8m,原《建规》为0.9m。以哪个为准? 回答: 《建筑防火通用规范》第7.1.4条已将疏散门和安全出口的最小净宽度 ...
时间:2024-06-14 所属栏目:解读及应用-释疑
-
应急排烟窗-可否通过机械送风机停止信号联动开启?
问题: 《建筑防火通用规范-解读及应用》第2.2.4条解读中所述的应急排烟窗联动,能不能用机械送风机停止的信号来联动开启? 回答: (1) 《建筑防火通用规范-解读及应用》第2.2.4条 解读中明 ...
时间:2024-06-14 所属栏目:解读及应用-释疑
-
《建筑防火通用规范》第8.3.2条是否包括物流建筑?
问题: 《建筑防火通用规范》第8.3.2条规定,货运建筑等类似用途的建筑应设置火灾自动报警系统,是否包括物流建筑? 回答: 《建筑防火通用规范》第8.3.2条针对民用建筑,物流建筑属于生产和 ...
时间:2024-06-14 所属栏目:解读及应用-释疑