消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

梅有名

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 微型消防站的器材配置具体数量有没有规范和标准
    发表评论: 没有全国统一标准,部分省市有地方标准,地方的微型消防站建设标准。

    0 0 2024-05-12 10:55

  • 建筑防火通用规范
    发表评论: 不可以自行变更,设计变更后将《建筑防火通用规范》做为设计依据,变更后进行图审,必须过图审,这是建筑质量法的要求。不过劝你别这样,通规有放宽的地方不假,也有加强的地方,你图纸中所有部分都要按通规执行,不仅有放宽,要加强的地方也要全图加强。 

    0 0 2024-05-12 10:54

  • 消防验收备案
    发表评论: 一说使用性质,你原来是公建改造后还是公建,原来是工业改造后还是工业。二说使用功能,你原来是厕所改造后还是厕所,你原来是餐厅改造后还是餐厅,你原来是商场改造后还是商场。三说使用面积,你原来1000平米,改造后还是1000平米这个好理解吧,四说没有消防设计要求的,你的消火栓系统、自动灭火系统、防排烟系统一丁点都没动,真要是一丁点都没有,移位、上喷改下喷都叫动了,那就需要按照消防技术标准进行消防设计。还有几种情况你也要进行消防设计,那就是改变防火分区、改变消防车道形式、改变原有建筑性能化设计要求。

    0 0 2024-05-12 10:52

  • 室内消火栓
    发表评论: 没有具体要求,但,你总不能把消火栓箱门挡得都打不开吧。

    0 0 2024-05-12 10:43

  • 二消办理要求
    发表评论: 看你属地住建部门要求,这个别懒你要去查,你不去查按照住建部58号令细则,就算是0.1米平的建筑也要进行消防验收备案。但是各地有针对各地的细则有些地区的细则中具有低于多少平米不需申报的要求。

    0 0 2024-05-12 10:42

  • 请问乐园里面的员工宿舍属于什么性质用房
    发表评论: 宿舍使用性质属于公共建筑,但问题是你那建筑设计图纸中给建筑的定义的使用功能可不一定是宿舍。

    0 0 2024-05-11 15:58

  • 动压的定义
    发表评论: 不一定启泵,有水流动时的压力就是动压,不过大多数情况不依靠消防水泵增压是无法达到有关消防技术标准中的动压压力值的,不启泵能达到的情况很少,并不是没有,比如水源在山顶建筑在山脚高差的压力足够。

    1 0 2024-05-11 15:55

  • 求助:关于防火分区的疑问
    发表评论: 不可以。《电影院设计规范》JGJ58-2008中要求电影院要形成独立的防火分区。

    0 1 2024-05-11 15:52

  • 固定式防火窗的进场检验
    发表评论: 看好你的图纸,图纸上是防火窗还是防火玻璃,设计文件要求是防火窗,结果进来的是防火玻璃那叫未按图施工。就算防火玻璃达到设计的耐火极限要求,请问窗框是否达到,如何证明,火灾发生时玻璃完好无损,但窗框先烧没了,所以图纸上要求是防火窗,你必须查验防火窗的型式检验报告。钢框耐火极限肯定超1小时,这不是空口说的,有没有钢制框的耐火极限检验报告?要是随便钢框都能耐火极限超1小时,那市场上钢结构防火涂料岂不是多余的产品了。不知道你身处什么身份,如果钢框是现成的,后加的防火玻璃,我认为应当对现场成品(框+玻璃)进行见证取样,进行专门的耐火极限检验。

    0 0 2024-05-03 22:33

  • 风管的防火处理
    发表评论: 你知道防烟管道做防火处理是《烟规》要求的,再研究一下《建规》看看是不是有穿越隔墙两侧风管也要做防火处理的条款。

    0 0 2024-04-24 14:38

  • 现行的消防标准如何对建筑的防火分区进行划分?
    发表评论: GB55037-2022只是废除了GB50016中条款的强制性,你仍然要执行,只有两本规范要生冲突的时候你才执行GB55037-2022。

    0 0 2024-04-23 11:24

  • 消防设备停用
    发表评论: 你是以什么身份来问这个问题?你如果不是消防管全责任人,你应该有个书面的东西,让消防安全责任人签字,虽然消防设施停用不需要向消防救援机构备案,但有明文规定要求消防安全责任人同意。

    0 0 2024-04-23 10:35

  • 外墙的耐火极限
    发表评论: 谁不知道防火墙耐火极限是三小时,你是想问你立了一面墙,怎么确定这墙的耐火极限,你可以翻阅《建筑设计防火规范》最后有一个附表,里面举例了多种材料的耐火极限,你按照附表里的做法去做你这面墙,只要表里是三小时以上就行。

    1 0 2024-04-23 10:31

  • 消防验收第三方检测报告
    发表评论: 按照消防法要求每年进行一次全面消防设施检测就行,具体实施检测可委托具有资质的消防技术服务机构。注意你是老旧建筑进行一些消防加强措施,你要确定所在地的规定,是否为不需办理施工许可证情形,如果办理了施工许可证,你需要进行消防验收。所以这问题的核心是你用不用办施工许可证。

    2 0 2024-04-23 10:26

  • 一般丙类厂房是否需要安装自动报警系统
    发表评论: 通用规范与建规不冲突的条文只是废止了建规的强制性,对于与建规冲突的条文才按通用规范执行。

    0 0 2024-04-13 08:21

  • 设有专职消防队的企业是否还要设置微型消防站?
    发表评论: 不需设置微型消防站,《消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》明确将已建立专职消防队的单位除外了。另外根据微型消防站建站标准,微型消防站要依据志愿消防队建立,你都没有志愿消防队建个什么站啊。志愿消防队建队标准我没查,但隐约记得有句根据企业自身情况建立。山东那边如果有地方标准,我认为应该问所在地消防救援部门,如果让设,那么就在厂区的民用建筑部分设立微型消防站,消防站人员完全由专职消防队人员兼任。

    0 0 2024-04-10 13:58

  • 无线报警
    发表评论: 一般不可以,无线那套应该有自己的火灾报警控制器,应该不能接入原有的火灾报警控制器,而且你还要考虑这个问题,无线的火灾报警产品是否有国家强制认证,这类消防产品是需要强制认证的,你要用不没有强制认证的消防产品也是错的。

    0 0 2024-04-07 12:03

  • 火灾自动报警系统是否可停用、拆除
    发表评论: 不可以。你停用了就改变了既有建筑的原始设计标准,停用消防设施是违反《消防法》的犯罪行为。你真想停用也不是没有办法,就是对你现有的仓库按《通规》做为设计依据,进行改造设计,重新报验收,其实更麻烦.

    0 0 2024-04-07 11:57

  • 在阻燃板上贴上石膏板,那么整体的燃烧性能是属于A级还是B1级?
    发表评论: 你样设置就叫复合装修材料了,不同种类材料按不同方式组合而成的材料组合体,应该像一些网友说的做燃烧性能的见证取样检验。

    0 0 2024-04-04 14:11

  • 地下车库采用何种喷淋头?
    发表评论: 你地下车库多高啊就要用快速响应?湿式系统用普通喷头,干式和预作用系统,上喷用普通喷头,下喷用干式下垂喷头。

    0 0 2024-04-04 10:51

积分
53
提问
0
回答
53

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭