成品粮仓库内需要设置消火栓吗
发表评论: 不设置,粮食平房仓设计规范 GB50320-2014 7.0.1 散装粮食平房仓内不应设消防给水设施,其他粮食平房仓内不宜设消防给水设施;仓外应设消防给水设施。
2024-09-07 08:30
-
干粉灭火器到期了,去进行充装维修好,需要进行什么标识吗?有具体的规范吗
发表评论: 嘛意思?维修好了有维修合格证;灭火器维修 XF95-2015第 6.8.4条。拉去维修的话,你这个区域不能拉走超过1/4,建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008第5.1.2条。
2024-08-31 14:41
-
湿式报警阀压力开关可以躺着安装吗?
发表评论: 看图集
2024-08-30 15:24
-
使用蓄光型疏散指示地贴符合规范要求吗?什么场景可以使用?
发表评论: 在原有疏散指示标志符合规范的情况下,另行增添,哪里都可以使用;仅单独使用蓄光型的话,看建规10.3.6。
2024-08-29 11:40
-
干粉灭火器内的干粉灭火剂有没有使用有效期?或者检测期限?
发表评论: 没有
2024-08-29 11:36
-
走道两侧隔墙上的窗户是否要做乙级防火窗
发表评论: 本规范规定的 "疏散走道” 是指连接房间门至楼层上进入疏散楼梯、疏散楼梯间或防烟楼梯间前室的入口,直接通向室外的出口等安全出口的廊道。
2024-08-29 11:36
-
改造项目设计范围问题
发表评论: 把你喷头别设计那么密
2024-08-27 15:13
-
走道两侧隔墙上的窗户是否要做乙级防火窗
发表评论: 是的,不允许开窗,开窗需要防火措施;防火通用规范实施指南P297:例如,在疏散走道两侧的防火隔墙上,除必须布置用于交通联系的门外,不应开设其他窗洞口;当必须开设其他窗洞口时,应采取相应的防烟防火措施或使之具有一定的防烟性能,对于门上的亮窗,因面积较小,可以不考虑。
2024-08-27 08:45
-
排烟风机设置在屋顶,必须设风机房吗?
发表评论: 14建规以后需要,之前不要求
2024-08-02 14:10
-
消防泵房负荷级别的问题?
发表评论: 你不是说了,全按三级。
2024-07-29 14:03
-
稳压泵的控制 应有防止稳压泵频繁启动的技术措施,具体是什么措施?
发表评论: 压力罐
2024-07-26 16:55
-
2009年酒店防排烟规范
发表评论: 仅走道两端设置是不够的。自然排烟能够满足的话,可不使用机械排烟。
2024-07-23 14:28
-
消防电梯 和 非电梯机房的门 必须使用防火门吗? 甲级,还是乙级,还是普通门?
发表评论: 消防电梯机房门可以参考:《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)《规划·建筑·景观》9.5.4条第4款;4消防电梯井道、机房与相邻其他电梯井道、机房之间应采用耐火极限不低于2h 的隔墙隔开。在隔墙上开门时,应设甲级防火门。电梯机房门应为甲级防火门。
2024-07-17 11:39
-
消防主泵出水管上的压力开关的启动压力值是怎么确定的呢?
发表评论: 一样的
2024-07-15 10:09
-
消防主泵出水管上的压力开关的启动压力值是怎么确定的呢?
发表评论:
2024-07-10 16:08
-
管底标高算保温层吗
发表评论: 不算
2024-07-10 14:19
-
消防供配电
发表评论: 55037-10.1.6 除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。
2024-06-30 07:59
-
排烟系统控制柜
发表评论: 仅供本楼使用的排烟风机可以在分机控制柜控制
2024-06-26 10:11
-
双扇防火门顺序器遇到门禁怎么办?
发表评论:
2024-06-14 17:46
-
消防管道穿墙或楼板,需要加装套管么,是必须还是宜加装,法律依据是什么
发表评论: 水规12.3.195 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;
2024-06-14 14:06