消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 基础专题 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

【废止】释惑:室内地面与室外出入口地坪高差!

发布时间:2020-12-09 10:37消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:室内地面与室外出入口地坪高差,应以最不利高差为据!

 

建规6.4.45.4.98.1.6均提及“室内地面与室外出入口地坪高差”(图示1):

1、《建规6.4.4:室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。

2、《建规5.4.9:歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

3、《建规8.1.6:附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。

(图示1)
疑问:当首层室内地面与室外地坪有高差,或底层楼梯间地面与房间地面有高差时,怎样确定?规范图示5.4.9图示36.4.4图示28.1.6图示2标为室外地面与底层楼梯间出口地面高差,是否合适?
回答:规范图示的方案不妥,如仅以室外地坪或楼梯间地面标高为据,则可能引发故意回避规范要求的极端情况!

室内地面与室外出入口地坪高差,应该是最不利高差,即以地下层(房间)的最低地面,与首层楼面(或室外地坪)的最大高差为准。

示例讲解如下:

示例1:室外地坪低于首层室内楼板面,以首层室内楼板面为准:

示例2:室外地坪高于首层室内楼板面,以室外地坪面为准:

示例3:底层房间楼板面低于楼梯间楼梯面,应以底层房间楼板面为准。同理,当底层有多个房间的楼板面高度不同,以最低者为准:

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

【废止】释惑:室内地面与室外出入口地坪高差!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读