全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2024-06-08 23:37 1 赞
0 踩 [回复] 举报
1、建筑高度是多少米?
按照建规要求,建筑高度大于33米的住宅建筑需要设置消防电梯,不大于33米的住宅建筑未要求设置消防电梯。
2、按照建规相关要求,消防电梯应符合下列规定:
1 应能每层停靠;
2 电梯的载重量不应小于800kg;
3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
4 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;
5 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;
6 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;
7 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
8 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m³,排水泵的排水量不应小于10L/s。
同时提醒,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:
1 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m 的通道通向室外;
2 前室的使用面积不应小于6.0m²,前室的短边不应小于2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积尚应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定;
3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;
4 前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m³,排水泵的排水量不应小于10L/s。
5 消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
黄-江西省景德镇市 2024-06-10 23:26 2 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)→7.3.6 (强制性)消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
建筑防火通用规范 GB55037-2022→6.3.1 电梯井应独立设置,电梯井内不应敷设或穿过可燃气体或甲、乙、丙类液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h。及其条文说明。
ps: 1、也就是说如果消防电梯是无顶部机房的,那么电梯控制柜就会安装在某层消防电梯前室内,通常会设置在消防电梯井道墙壁上,即电梯层门旁,这样线缆比较好排布也能节约成本,但会影响电梯井道墙壁的耐火极限,类似嵌墙暗装的消火栓箱。鄙人认为,当消防电梯控制箱设置在电梯层门旁边嵌墙暗装时(不可能明装,否则其他条款更多),控制箱的孔洞缝隙必须做好相应耐火极限的防火措施,即不低于2小时。实际操作肯定是达不到的,但通常这个问题验收时不易被察觉,往往成了漏网之鱼。
2、其实还存在一个隐患,比如有电梯机房,在某种极端情况下,救援人员可以直接进入电梯机房断电或电气故障状态下手动操作盘车手轮来控制电梯轿厢的升降和平层。无机房电梯是没法进行这种操作的。
3、有机房电梯其不论是防火性能、线缆布置的安全可靠性、救援操作的便利性等都明显优于无机房电梯,无机房电梯控制箱很可能处于着火层而不能使用,影响救援效率。
综上所述,鄙人认为消防电梯应设置机房。