“法无禁止皆可为”vs“法无授权即禁止”
粉丝:5
关注:0
关注
-
喷淋支管和桥架有接触
发表评论: 也可以采用桥架防水处理,达到防火目的,但这个方案需要得到当地消防机构同意,明确桥架处理长度。
2025-07-11 16:00
-
直通室外是什么意思
发表评论: 就是没有走道,开门就通室外。
2025-07-11 09:39
-
室内消火栓管径如何确定?
发表评论: 20L/S的设计流量,消火栓主管可以用DN150。管径多大需要计算
2025-07-10 13:57
-
燃气标间不能设在厨房内?
发表评论: 你同事是对的。
2025-07-10 13:54
-
室内消火栓能上下层保护吗
发表评论: 要看临街商铺的体积,体积大于5000,则不行;若体积小于5000,规范不明确,但人防工程里则可以使用1股水流。
2025-07-10 10:06
-
充电间可以与丙类仓库贴邻吗?或者设置在丙类厂房里面?
发表评论:
2025-07-10 09:51
-
小区商业服务网点能向小区开门开窗吗?如图
发表评论: 这个叫水平组合建造,还有一种是垂直组合建造。
2025-07-09 08:53
-
请问2台消防电梯是否可以设置在同一电梯机房内(不进行分隔)?
发表评论: 不可以,消防电梯机房之间也需要分隔。
2025-07-09 08:43
-
消防设施需必备
发表评论: 食品加工厂属于丙类厂房,至少应配备的消防设施有:室内外消火栓系统、防排烟系统、应急照明疏散指示系统、灭火器,至于其他消防设施应根据建筑高度、建筑面积等因素综合设计。
2025-07-08 10:45
-
顶层楼梯间的疏散指示
发表评论: 个人理解:顶层疏散指示按正常楼层进行布置,上屋面的第一个楼梯平台及以上疏散指示指向屋面。
2025-07-08 10:39
-
小区商业服务网点能向小区开门开窗吗?如图
发表评论: 有防火间距要求,只是每个地方执行标准不一致。
2025-07-08 10:27
-
小区和单元楼连着的商铺也算商业服务网点,那能在小区里面开门开窗吗?
发表评论: 个人意见(以当地消防部门要求为准):这个具体需要看商业网点开口与住宅开口之间距离确定,各个地方要求不一致,大部分要求2栋建筑最近开口之间距离不小于6m,大于6m这个距离则可以开口。
2025-07-08 10:26
-
燃气间和厨房的便于通风和防爆泄压窗面积多少
发表评论: 至于泄压面积,规范未明确。
2025-07-04 17:23
-
消防水池取水口数量如何确定
发表评论: 应根据室外用水量确定和市政供水管道形式确定。
2025-07-04 16:27
-
120平方需要两个安全出口
发表评论: 不能满足疏散要求。
2025-07-04 16:07
-
办公场所(写字楼里)能不能做T台走秀
发表评论: 不能。改变了办公楼的使用功能,增加了疏散人数、火灾荷载、电源荷载等因素,大大增加了火灾危险性。
2025-07-04 16:04
-
共用疏散楼梯
发表评论: 可以,满足防火分隔及疏散楼梯尽量独立。
2025-07-04 14:11
-
疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
发表评论: 走道要求耐火极限1.0h,所以,需要乙级防火窗。
2025-07-04 10:07
-
稳压泵的稳压压力
发表评论:
2025-06-23 14:49
-
住宅楼下超市,建面260平米左右,被认定有重大火灾隐患!
发表评论: 问题1:200m²;依据如下:问题问题2:直接判定,构成重大火灾隐患问题3:妥当,依据法律法规以及消防技术标准。
2025-06-23 14:42