LD
暂无说说
粉丝:0
关注:1
关注
-
排烟口打开问题
发表评论: 一个防烟分区的两个感烟动作后,该防烟分区内所有排烟口都要开启,如果该排烟系统跨多个防烟分区,那么仅开启感烟动作的防烟分区所有排烟口,其余防烟分区的排烟口均处于常闭状态;打开一个常闭排烟口,连锁启动排烟风机后,此防烟分区的其他排烟口不会打开。
2025-07-12 14:52
-
地上大于500平米房间,做了机械排烟,有外窗可以考虑自然补风吗?
发表评论: 可以自然补风
2025-07-08 15:22
-
喷头距墙最小距离
发表评论: 10公分
2025-07-07 16:56
-
占地面积大于1500平方米,总面积大于3000平方米的注塑车间,要设置自动喷水灭火系统吗?
发表评论: 需要
2025-07-07 16:49
-
风机启动方式.
发表评论: 专线不就指的多线吗
2025-07-07 16:39
-
电动排烟窗具备联动开启和手动按钮开始后,还需要设置温控释放装置么?如果需要,具体是如何设置呢?
发表评论: 不需要
2025-07-05 14:59
-
【图】报警阀前面的是什么阀门?
发表评论: 先导式减压阀
2025-07-05 14:56
-
请问各位老师,吊顶下的火灾探测器这样设置是否可以
发表评论: 6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定: 1 镂空面积与总面积的比例不大于 15% 时,探测器应设置在吊顶下方。 2 镂空面积与总面积的比例大于 30% 时,探测器应设置在吊顶上方。 3 镂空面积与总面积的比例为 15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
2025-06-20 11:22
-
常闭式排烟口
发表评论: 依据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》6.4.3 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。
2025-06-20 10:47
-
气体灭火主机需要和火灾报警主机联网吗?有没有规范或者强制性要求?
发表评论: 依据《 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》5.0.7 设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室。
2024-04-18 15:48
-
一个湿式报警阀所带的喷淋头数量不宜超过800个
发表评论: 遵循设计要求,各司其职,设计对其设计图纸负责,经过图审合格后就可以按这个施工验收
2024-03-29 16:20
-
竖井楼层处水平防火分隔是什么意思
发表评论: 我认为是竖井里面在楼板处无防火分隔的意思
2024-03-16 09:52
-
《 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) >》3.4.1防火间距
发表评论: 新的技术标准出来之前,还得按18版建规要求执行
2024-03-07 16:54
1