消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

大悟无言

暂无说说

粉丝:1 关注:0
关注

  • 报警阀组与正面墙的距离最小是多少?规范是不小于1.2米
    发表评论: 如果是施工,则按GB50084和GB50261要求来。如果是设计没有产品具体尺寸,可参考图集19S910-60所示来画图。

    0 0 2025-05-15 15:23

  • 酒店大堂面积很小需要设两个消火栓吗
    发表评论: 一、7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。二、再结合3.5.2表中,旅馆最低需要2支。所以要应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。三、回到你的问题,在酒店大堂需要设置几个消火栓,要看具体的保护范围和防火分区。通常情况下,同一个防火分区内,在大堂外设置的其他消火栓能够满足2支消防水枪的2股充实水柱同时达到大堂的任何部位,那么大堂也可以设置1个,甚至不设置。四、最后需要注意,7.4.5 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。

    0 0 2024-11-22 11:24

  • 消防水池溢流管预埋留套管为什么留在有效水位以下?还要往上做个管子达到溢流水位?
    发表评论: 该做法是根据《建筑给水排水设计标准 GB50015-2019 》3.8.6中第5款: 溢流管宜采用水平喇叭口集水,喇叭口下的垂直管段长度不宜小于4倍溢流管管径;溢流管的管径应按能排泄水池(箱)的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级;溢流管出口端应设置防护措施;至于为何会这样规定,个人理解是喇叭口方便集水顺利排出,如果直接在有效水位或者以上开洞,会导致集水不畅,排水过慢,池内水超过设计容积,增加荷载或者淹没进水管产生水污染等隐患。

    0 0 2024-11-21 16:15

  • 消火栓环管管径
    发表评论: 消火栓管径是在设计阶段确定的,这个由消火栓流量、消防水泵扬程、消防管道长度及水损多方面决定的。 在给定的建筑条件,即确定了消火栓流量及最不利点,管径越小,水头损失越大,水泵扬程自然就高了。 1、管径也不能太小,“8.1.8 消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s”“任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。”这也就决定了DN100的消防管道,流量宜在20L/s以内,当然按7m/s流速计算可达50L/s,但该方式会导致管网水损大,水泵扬程高,设计阶段一般不会采用。通常20L/s及以上采用DN150管道,如果单体竖向有分区或者其他高差较大的情况下,高区甚至会采用DN200的管道。 2、水泵的扬程也不能无限的大,“6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:    1 系统工作压力大于2.40MPa;”、再结合8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定“。以临高压为例,水泵扬程最高只能选用200m的。 3.上述仅讨论设计阶段的考虑,如果在实际施工过程中,建议按照图纸规格施工,如果现场条件难以满足,需选小管径,应由设计复核管网水损,水泵扬程等数据后,依变更实施。如果盲目采用小管径,会导致部分高区或者远处的消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,不符合“7.4.12中第2款”的规定

    0 0 2024-11-21 15:51

  • 室外消防用水量,是建筑体积是按每栋分别计算?还是按整体?复杂时如何算
    发表评论: 消水规3.6.1的条文解释: 规定消防给水一起火灾灭火总用水量的计算方法。当为2次火灾时,应根据本规范第3.1.1条的要求分别计算确定。     一个建筑或构筑物的室外用水同时与室内用水开启使用,消防用水量为二者之和。当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑或构筑物为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为消防系统的用水量。注意这不等同于室内最大用水量和室外最大用水量的叠加。     室内一个防护对象或防护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔用水之和(三者同时开启)。当室内有多个防护对象或防护区时,需要以各防护对象或防护区为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为建筑物的室内消防用水量。注意这不等同于室内消火栓最大用水量、自动灭火最大用水量、防火分隔或冷却最大用水量的叠加。     自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。

    0 0 2024-11-01 17:12

  • 两路水源 如何正确理解 范围? 室外至项目内的引入管要两路,还是一路?
    发表评论: 朋友,你截图的规范4.2.2第三条已经回答你了。

    0 0 2024-11-01 17:08

  • 图纸设计了固定水炮和喷淋,水炮能代替喷淋吗?
    发表评论: 首先施工阶段肯定需要按图纸施工的,才能通过验收。如果从设计角度来说,存在你所说的情况,应该是根据了不同的保护范围设计了不同的灭火措施。比如部分比较矮的空间是喷淋保护,高大的空间是水炮来保护。是在一个厂房内不同的系统保护不同的区域,那么是不能取消的。如果水炮的设计保护范围,能够无遮挡保护到设计了喷淋的区域,可以跟设计联系,看是否可取消。

    0 0 2024-11-01 17:03

  • 吸水管压力表
    发表评论: 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:     1 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;     2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;     3 压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。

    0 0 2024-11-01 16:58

  • 设有水泵接合器的建筑多少米内市政消火栓可以计入室入消火栓的数量?
    发表评论: 6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:     供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。     距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;     当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。

    0 0 2024-11-01 16:51

  • 消火栓系统与喷淋系统稳压泵有点问题,可以通过主泵给系统升压吗?谢谢
    发表评论: 建议维修稳压泵,你这种情况若存在泄露,就不能通过压力开关自动起泵了。有一定安全隐患的。稳压泵是为了维持消防水系统重最不利点用水压力的,该压力可有效用于初期火灾,如果稳压泵失效,初期火灾无压力水灭火,扩大了火势很危险的。

    0 0 2024-11-01 16:45

  • 关于消防水泵至消防水池间管段压力的问题
    发表评论: 水泵吸水管吗?那一段没有经过水泵加压,是没有什么压力的,基本就是消防水池的水压那么大点。

    0 1 2024-11-01 16:41

  • 建筑防火通用规范颁布以后,同时废止了部分强条,那这些强条是降级为一般条款还是就不存在该条款了?
    发表评论: 只是废除强制性,还是要执行的。

    0 0 2024-11-01 16:39

1
积分
12
提问
0
回答
12

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭