直通室外是什么意思
发表评论: 《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)》(2022 年版)规定,地下室设置的消防控制室不能直通室外或安全出口时,应通过疏散走道(走道应与其他用房之间采取耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门分隔)通至室外或安全出口,其最近的疏散门距离安全出口的距离不应大于 15m。同时提到消防控制中心的房间门宜紧邻安全出口
2025-07-12 08:19
-
疏散应急灯一般设置间距几米一个,应急灯与方向灯能否设置一起
发表评论: 走道疏散标志灯设置在距地1米以下墙面,间距不大于20米。 应急照明灯配置取决于场所的楼层高度、灯具的照射角度和亮度等,没有具体间距要求。实践中,走道应急灯间距不大于8米
2025-07-12 08:12
-
喷淋支管和桥架有接触
发表评论: 规范并没有明确规定,消防管道不能在桥架上方。但要尽量避免桥架和消防管道走向相同;管线和桥架交叉时应避免有接头,也需要满足操作和检修的足够间距。
2025-07-11 15:59
-
室内消防给水依托室外稳高压消防系统给水的高层办公楼,是否可以不设置高位消防水箱?
发表评论: 如果室外稳高压消防水源可以满足高层办公楼灭火用水要求,就没必要设高位消防水箱
2025-07-09 10:40
-
请问2台消防电梯是否可以设置在同一电梯机房内(不进行分隔)?
发表评论: 2台消防电梯之间不需要设置防火隔墙。现实中大量民用建筑电梯机房都是几台消防电梯共用。 《建筑设计防火规范》,消防电梯机房必须与普通电梯机房分开设置,以防止火灾时火势蔓延至消防电梯,影响其正常运行。这种分离设计有助于保障消防电梯在紧急情况下的可靠性。
2025-07-09 08:43
-
KTV包间是否必须设应急灯?
发表评论: 看包间面积多大,类似工程要求过设安全出口灯,应急灯当时没提
2025-07-08 17:33
-
顶层楼梯间的疏散指示
发表评论: 可上人屋面或与其它单元连同的屋面,可以作为室外安全区域,顶层疏散指示灯可以指向屋面
2025-07-08 11:36
-
关于消防材料进场如何判断主材与辅材的分类区别。
发表评论: 在工程计价定额中有划分。有定额子目的未计价材料就是主材
2025-07-08 11:33
-
防火卷帘手动速放装置
发表评论: 防火卷帘手动速放装置的安装高度应为1.3m~1.5m。
2025-07-05 14:47
-
支管机械三通与主管沟槽三通间距规范是否有强制要求,间隔10公分可以吗?
发表评论: 根据GB 50974-2014《建筑消防设施设计规范》,消防管道机械三通开孔间距应符合以下规范标准: 1、DN15-DN50规格的机械三通开孔间距应不小于每个支管外侧距主管中心线120mm。 2、DN65-DN100规格的机械三通开孔间距应不小于每个支管外侧距主管中心线150mm。 3、DN125-DN300规格的机械三通开孔间距应不小于每个支管外侧距主管中心线200mm。
2025-07-05 14:45
-
支管机械三通与主管沟槽三通间距规范是否有强制要求,间隔10公分可以吗?
发表评论: 按照《沟槽管道连接施工技术规程 》要求,机械三通之间最小距离不宜小于1.5m,机械三通与管件之间最小距离不得小于150mm
2025-07-05 14:44
-
请问各位老师,箱式静音型柴油发电机组储油箱下部是否需要设置防止油品流散的设施
发表评论: 发电机下部预先做沙坑+储油间设门槛,实践中使用验收认可
2025-06-29 17:36
-
门洞高度问题
发表评论: 不是疏散通道上的防火门,没要求不得低于2.1米
2025-06-25 08:12
-
请问一下,喷水立管这样设置是否可以
发表评论: 在风管下方增设喷头有这种做法,上下喷头按照一个喷头流量计算。
2025-06-24 14:41
-
住宅楼下超市,建面260平米左右,被认定有重大火灾隐患!
发表评论: 超市可以界定为人员聚集区域,消防出口不足,无消防设施,属于重大火灾隐患。可以考虑利用临街室外消火栓。主要还是看当地管理部门的整改建议
2025-06-23 15:10
-
餐饮建筑消防设施
发表评论: 餐饮属于公共区域人员密集场所,有条件所有消防系统都需要。 类似情况,如果有室外消火栓,室内消火栓可以不设。厨房气体灭火系统和事故排烟风机检查较严格,必须设置。 火灾报警系统和喷淋要根据当地主管部门要求
2025-06-15 16:29
-
沿街商业门面置应急广播设置问题?
发表评论: 设置有报警探测器的商铺都要设置消防广播
2025-06-10 16:51
-
各位老师,请问火灾自动报警系统不能使用普通供电插座供电的要求是什么
发表评论: 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)第10.1.4条明确规定,火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。这意味着火灾自动报警系统不能使用普通的供电插座供电,因为这些插座通常配备有过载保护功能
2025-05-25 14:40
-
室外消火栓
发表评论: 有2个室外消火栓了,没问题啊
2025-05-25 07:57
-
防火门可以做成180°开启吗
发表评论: 防火门开启角度实际有能达到180°的。一般开启角度满足疏散宽度,不影响人员通行就行
2025-05-15 15:51