消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

追风赶月

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 双联锁预作用系统的探测器选型疑问
    发表评论: 双联锁预作用系统的联动逻辑,它要求两个独立火灾探测信号同时确认火灾后才会启动预作用阀充水。  单一探测器报警或仅管网漏气(低压开关动作)不会启动系统充水,最大限度防止误喷。                      探测器A报警 → (且) → 探测器B或低压开关动作 → 火灾报警控制器确认 → 打开预作用阀+关闭空压机组+启动消防水泵+联动报警设备:启动声光警报器、关闭防火分区风阀等 → 喷头破裂后喷水灭火。   

    0 0 2025-07-03 17:31

  • 机械三通问题
    发表评论: 国家标准(GB50974-2014)第12.3.12条第6款:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;  各地解释标准不一样,举例:                                                                1、河南省豫建设计[2023] 278号:2.1.26消火栓立管与消火栓短管(消火栓配水管与消火栓之间的连接管)是否可以采用机械三通连接? 答:消火栓立管与消火栓短管可以采用机械三通连接。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.12条第6款,是指配水干管与配水管(水平管)的连接,不是指消火栓立管与消火栓短管的连接。                                                                                                                                             2、江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(苏建函消防〔2022〕506号):2.6.9 消防给水系统的立管与支管可以采用机械三通连接吗? 答:机械三通的可靠性(稳定性)不太好,消防给水系统的配水干管(立管)与配水管(水平管)连接不应采用机械三通;消火栓立管与消火栓支管连接可采用机械三通。                                                                                                                  3、安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版) 2.6.5 室内消火栓系统中消火栓立管与消火栓支管(DN65)之间能否采用机械三通连接? 答复:可以采用机械三通连接。

    1 0 2025-07-03 17:14

  • 施工许可证
    发表评论: 你说的施工许可证,应该是指装修的施工许可证。可以去当地的市民之家或者政务服务大厅、住建局咨询。         河南省住建厅发布关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知,一、工程投资额在100万元以下(不含100万元)或者建筑面积在500平方米以下(不含500平方米)的房屋建筑和市政基础设施工程,可以不申请办理施工许可证。https://hnjs.henan.gov.cn/2022/04-07/2427901.html

    0 0 2025-07-03 16:43

1
积分
3
提问
0
回答
3

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭