消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

须尽欢

学无止境

粉丝:0 关注:1
关注

  • 《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第6.2.3条关于设置防火门问题
    发表评论: 仓库需要做乙级防火门,有很多地方认为杂物间也属于仓库类,你可以把杂物间换成员工休息室就可以不用做防火分隔,这种办法叫做规避,否则就要按要求做防火门+2小时墙体分隔

    0 0 2025-06-23 12:06

  • 灾后通风系统70°防火阀设置
    发表评论: 换一个没有度数的防火阀就可以了,平时开启、火灾联动时关闭,事后再手动开启或电动开启都可以,厂家有那种不装温控的普通防火阀,多少度只是熔断触发点并不是防火阀的耐火极限

    0 0 2025-06-23 12:03

  • 网吧室内任意一点至房间直通疏散走道的疏散门直线距离
    发表评论: 感谢大哥,够专业

    0 0 2025-04-29 16:05

  • 网吧室内任意一点至房间直通疏散走道的疏散门直线距离
    发表评论: 您的意思是当房间内任一点均有两个及以上疏散方向时,不应大于18m;深圳住建审图不认可这个,这个是不是有前置条件啊,我理解的前置条件是文中提到的“歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况”这个应该是直通楼梯间的安全出口,比如台球厅租了一整层他家的出口直接就是通楼梯间;而不是台球厅的疏散出口出去是公共区域

    0 0 2025-04-24 08:50

  • 展厅疏散问题
    发表评论: 是啊,我看了一眼当时的申报图就是面积*0.3*0.1.然后验收的领导在现场按计算器也是这样按的,我不明白如何依据的

    0 0 2025-02-21 16:44

  • 电影院防火分区变更
    发表评论: 是的,如果上述方案可行,就报性质变更

    0 0 2024-10-11 18:19

  • 消防联动问题
    发表评论: 主机程序紊乱,这个问一下主机的技术厂家他们会解答的。我之前也遇到过,本质上烟感属于物理报警,也就是说没有人去吹烟或者烟感附近没有烟雾让他误报,这个时候如果报警了就不是烟感的问题是线路和主机的问题,你可以量一下电压和接地短路等情况然后再问厂家

    0 0 2024-07-05 11:21

  • 商业内两个影厅取消了做羽毛球馆应该没问题吧,羽毛球馆属于体育场所
    发表评论: 还有一个讨论的问题,电影院的两个影厅做羽毛球馆,其他厅不动,但是现有影院是单独一个防火分区,如果变更了两个厅成羽毛球馆,那这个电影院就不是单独的防火分区了。  根据电影院建筑设计规范 JGJ58-2008 里提到6.1.2 当电影院建在综合建筑内时,应形成独立的防火分区但是建规里是这样写的5.4.7 剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定:     1 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。这两个有争议,我查了一下相关文章,根据石老师的写的可按照建规里的要求来

    0 0 2024-07-04 10:43

    0 0 2024-07-04 10:42

  • 求助:关于防火分区的疑问
    发表评论: 但是建规里有提到可以应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔

    0 0 2024-07-04 10:17

  • 消防联动问题
    发表评论: 能不能详细描述一下,联动测试A区,其他区域烟感报火警?

    0 3 2024-07-03 09:46

  • 消火栓箱门材料是否可以和装修材料一致?
    发表评论: 可以,我项目上很多这种情况的,说白了就是消火栓装修时包进去,这种做法是可以的,不过要在门上做消火栓明显标识,和加一个小把手。还有一个点就是不能门中门,里面的箱体的原有门不要装。

    1 0 2024-07-03 09:45

  • 商场里这种小动物园、动物观赏的店铺是什么性质
    发表评论: 如果这种店铺不止观赏动物,他里面有喂动物或和动物互动这些,因为他的服务人群主要是儿童小孩,就怕这种被定义为儿童场所

    0 0 2024-06-28 17:35

  • 消防开业检
    发表评论: 健身房、保龄球馆、台球馆”等,属于公共娱乐场所,从建筑防火的角度,并不于属于《建规》5.4.9条文所述的“歌舞娱乐放映游艺场所”,其安全疏散、平面布置、防火分隔等,并不需要执行《建规》5.4、5.5章节有关“歌舞娱乐放映游艺场所”的规定虽然不是歌舞娱乐放映游艺场所但是一般也是需要申报安检的,具体要看地方文件,深圳这边是需要的

    0 0 2024-06-11 09:29

  • 核心筒结构办公楼,客梯厅两侧通道安装门禁是否合规
    发表评论: 安装玻璃门可以,门禁需要做联动控制系统,联动情况下切断电源让门禁断电

    0 0 2024-06-11 09:26

  • 大房间里的小隔间
    发表评论: 120平一下一个900的乙级防火门,现在好像800也可以。120平以上两个乙级防火门,与门之间大于5米

    0 0 2024-06-06 17:36

  • 青少年培训中心公共走道(疏散净总宽度按培训场所确定人数计算)
    发表评论: 大佬您理解对了,我昨天晚上找到了他们家的申报图纸上面的计算方法就是座位数*1.1这样算的

    0 0 2024-06-05 09:28

  • 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.3.15地下餐饮防火分区的建筑面积应视餐饮场所的经营方式等,按照商店营业厅或民用建筑中其他功能的防火分区要求划分。
    发表评论: 那种小推车餐饮或者微型餐饮店可从轻处理

    0 0 2024-06-04 17:50

  • 建筑内冷库需要做烟感或者自动报警系统吗
    发表评论: 多谢!

    0 0 2024-06-04 11:55

  • 建筑内冷库需要做烟感或者自动报警系统吗
    发表评论: 多谢!

    0 0 2024-06-04 11:55

积分
45
提问
21
回答
24

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭