消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

永锅

暂无说说

粉丝:2 关注:0
关注

  • 关于《烟规》4.2.2条及图3疑问
    发表评论: 如果吊顶的耐火极限满足整体建筑设计耐火等级的要求,可只在吊顶下设置挡烟垂壁。

    1 0 2024-01-26 16:33

  • 水喷雾灭火系统技术规范 GB50219-2014 5.3.4 不能进行喷水试验的场所,雨淋报警阀之后的供水干管上应设置排放试验检测装置,且其过水能力应与系统过水能力一致。 其中,排放试验检测装置指的什么?请指教
    发表评论: 排放试验检测装置功能如湿式系统里的末端试水装置,排放试验检测装置就是将管网接至可以进行喷水的场所进行喷水测试。

    0 1 2024-01-25 14:47

  • 关于淋浴间的喷头设置
    发表评论: 你的问题应该是:淋浴间设置在高度大于100m的建筑内,淋浴间内是否设置洒水喷头?个人意见:可以不设。1、淋浴间内无可燃物。2、淋浴间内使用时温度过高,设置洒水喷头容易造成误喷。3、存放衣物的区域应设置。

    0 0 2023-09-21 17:05

  • 乙类厂房疏散门开启方向
    发表评论: 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60 人且每樘门的平均疏散人数不超过30 人的房间,其疏散门的开启方向不限;

    0 0 2023-09-21 16:57

  • 走道自然排烟问题
    发表评论: 要设排烟设施,两侧的门可改成门连窗的形式。

    0 0 2023-09-21 16:54

  • 养老服务机构一定要用封闭楼梯间吗
    发表评论: 老年人照料设施层数不超过5层,建筑高度不大于24m,疏散楼梯与敞开式外廊直接连通,可采用敞开楼梯间。

    0 0 2023-09-21 16:51

  • KTV 的人数计算,我按包间0.5人/平方米,没有计算卫生间走廊等辅助房间,需要加服务人员吗?
    发表评论: 对于歌舞娱乐放映游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫生间 等辅助用房的建筑面积,而可以只根据该场所内具有娱乐功能的各厅、室的建筑面积确定,内部服务和管理人员的数量可根据核定人数确定。

    1 0 2023-09-21 16:32

  • 施工和设计的问题?
    发表评论: 设计图纸要先进行施工图审查,审查合格了在施工前进行图纸会审、技术交底。按审查合格的施工图进行施工。

    0 0 2023-08-28 15:00

  • 散装白酒售卖
    发表评论: 那种散装大酒缸,一缸就有几百斤。

    0 0 2023-08-28 09:09

  • 地下室楼梯疏散距离问题?
    发表评论:

    0 0 2023-05-23 12:02

  • 消防救援窗
    发表评论: 不需要。

    0 0 2023-05-23 10:06

  • 楼梯间可能自然通风?
    发表评论: 目前湖北是可以的。 地下、半地下建筑(室)的不超过 2 层(且楼梯间最底层室内地面与室外出入口地坪的高差不大于 10m 时)的封闭楼梯间和防烟楼梯间,当首层设置面积不小于 2 ㎡的可开启外窗或开口(含最高部位设置面积不小于 1 ㎡的可开启外窗或开口)时,可采用自然通风方式。

    0 0 2023-05-23 10:04

  • 地下室楼梯疏散距离问题?
    发表评论: 3.5.11 采用扩大封闭楼梯间、扩大前室(含合用前室)、火灾危险性低且仅作为 人员通行的疏散门厅通至室外时,直通室外的门距离疏散楼梯间不超过 30m (从梯 段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算)。

    1 3 2023-05-08 11:05

  • 新规范中灭火器更换时间
    发表评论:

    0 1 2023-03-27 10:03

  • 标准层的楼板与吊顶之间的空间算是闷顶吗
    发表评论: 看标准层的楼板与吊顶之间的空间的高度为多少。火灾探测器的具体设置部位:污衣道前室、垃圾道前室、净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶、商业用或公共厨房。

    0 1 2023-03-17 12:22

  • 地下1层商业部分的疏散距离
    发表评论: 感谢您的回复,我问的是地下部分是商业功能的疏散,没找到相关的规范依据。

    0 0 2023-03-17 12:08

  • 灭火器是否需要每年检测一次
    发表评论: 5.2.1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。 5.2.2 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。     1 候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;     2 堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。

    1 0 2023-03-17 09:43

  • 灭火器是否需要每年检测一次
    发表评论:

    1 0 2023-03-17 09:42

  • 无障碍电梯是否需要设置电梯厅
    发表评论: 公共建筑内的客、货电梯宜设置电梯候梯厅,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置的要求。

    1 0 2023-03-16 17:41

  • 二级消防资质
    发表评论: 不包含丙类工业建筑。二级资质可承担单体建筑面积5万平方米以下的下列消防设施工程的施工: 1、一类高层民用建筑以外的民用建筑; 2、火灾危险性丙类以下的厂房、仓库、储罐、堆场。

    0 0 2023-03-16 16:52

积分
287
提问
50
回答
236

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭