临时高压消防系统,满足消防通用规范的条件不设置高位消防水箱的情况下,消防水泵需要满足一级负荷吗?
发表评论: 首先,要按一级负荷设置。其次,设施通用规范3.09条基本上就是消水规6.1.9条第一款的原文,6.1.10算是6.1.9条第二款的补充,怎么会冲突呢?
2025-03-31 09:06
-
应急排烟窗
发表评论: 既然说应急排烟窗,那就是按通规设计了。个人理解,供参考:一、要设置应急排烟窗。二、不能用疏散门代替,应急排烟窗有手动和联动开启要求,并且也不是自然排烟窗,意义不同。
2025-03-27 11:05
-
50016中4.3.3条注6“容积不大于50m³的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限”50m³指的是几何容积还是总容积
发表评论: 你说的包括举例,我确实没理解,我认为这个50m³就是氧气储罐的有效容积。
2025-03-27 10:27
-
50016中4.3.3条注6“容积不大于50m³的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限”50m³指的是几何容积还是总容积
发表评论: 你所谓的总容积是不是指有效容积?
2025-03-26 17:31
-
中间仓库设置要求
发表评论: 中间仓库虽然没有面积5%的限制,但也需要符合该火灾危险性仓库允许的占地面积及防火分区面积,同时需要根据具体的情况去分析确定,并非毫无节制,如甲乙类限制1昼夜的使用量,丙类液体储罐限制5立方。
2025-03-26 10:05
-
丙类液体仓库
发表评论: 规范确实没有明确提到丙类液体仓库与架空高压线的间距,根据建规及通规的条文解释理解,应按甲乙类仓库1.5倍电杆或电塔高度确定。
2025-03-26 09:45
-
防排烟系统中排烟风口、送风风口风速最低要求是多少?规范只要求最高的
发表评论: 根据测出来的平均风速,风口截面积,计算排烟量是否满足本防烟分区设计要求,满足风速合格,不满足就不合格。
2025-03-21 10:08
-
GFC 1521-H-C1.5是甲级防火窗吗?
发表评论: 你这是非隔热C类防火窗,甲级(A类)要求耐火及隔热都≥1.5小时。
2025-03-21 10:05
-
建筑高度37米,面积1500平方米,火灾危险性戊类。是否需要设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统?
发表评论: 戊类不需要
2025-03-21 09:58
-
消防服务机构
发表评论: 营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师证书、客户投诉监督电话等
2025-03-21 09:13
-
高层公共建筑办公区疏散走道两侧墙为普通玻璃墙是否可行
发表评论: 你说的30米是应该是按大空间疏散原则(有喷淋的话是37.5米),根据规范适用于观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅。个人理解办公也适用,具体的咨询当地验收人员意见。
2025-03-21 09:09
-
电影院面积174平米,是地上单独建筑(不在公共建筑内),无窗,要不要设置排烟设施
发表评论: 一、通规要设排烟措施。二、自身就是公共建筑。
2025-03-21 08:59
-
请问图集12J609《防火门窗》中的防火门为什么都没有门槛?
发表评论: 电气房间可以设门槛的,并且门下边也会粘贴的膨胀密封条的。
2025-03-21 08:54
-
防火卷帘门
发表评论: 我了解的情况,供你参考。不是导轨要做防火处理,而是双轨的导轨间要防火封堵,一是满足防烟性能,二是保证导轨在火灾时不易变形。依据就是防火卷帘安装图集12J609中,双轨卷帘装饰节点的图示,双轨间全部采用防火材料封堵。
2025-03-18 14:04
-
请问图集12J609《防火门窗》中的防火门为什么都没有门槛?
发表评论: 防火门有没有门槛规范并没有明确的规定,但人密场所明确不应设门槛,所以常见的以无门槛居多。至于工业建筑的电气房间,个人理解设门槛也无妨。
2025-03-18 13:53
-
住宅是否每个厅室必须设置烟感?
发表评论: 超过54米的户内每个厅室都要设,不超过户内可以不设
2025-03-14 16:52
-
一层架空层围起来属于扩建吗?
发表评论: 拿到手续就是扩建,没拿到就是违建
2025-03-14 16:51
-
消控室是否设计喷淋
发表评论: 一般消控室都不要求设喷淋等自动灭火措施,但要过FM等保险认证就消控室,甚至电井都得设置喷淋,可以通过设置电磁阀形成局部简单预作用系统来降低漏水的风险。
2025-03-13 14:54
-
何谓蒸汽灭火系统
发表评论: 化工类项目的装置区,用不要钱的蒸汽来灭火(隔离、降温),日常检查就看看阀门好着么,放放气,别堵了。
2025-03-13 14:46
-
关于消防设备用房
发表评论: 个人理解,仅供参考。消防水泵房耐火极限要求主要是防止火灾区域对泵房的威胁,独立坑式可以不要求耐火极限,防水淹才是重点。
2025-03-04 11:45