消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室内消火栓管径如何确定?

室内消火栓管径如何确定,20L/S的设计流量,消火栓主管可以用DN150吗,超过多少的流量主管需要用DN150的管径,求解


开着拖拉机 | 2025-07-10 11:26
请写下您的回答回答

回答 | 3

重庆消防 2025-07-10 13:57 00 [回复]举报

20L/S的设计流量,消火栓主管可以用DN150。管径多大需要计算

追风赶月 2025-07-10 17:48 00 [回复]举报

设计流量的选择,需要考虑2个参数。1、横截面积  2、流速。  假设DN150的镀锌钢管,规范规定8.1.8 消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s;Q=A*V=π×(0.154/2)*(0.154/2)*2.5=46.575L/S,则保守取值 ≤45 L/s。

牛丫头消防课堂 2025-07-10 21:42 00 [回复]举报

给你个计算过程供你参考,具体数据你自己算算,数学运算


关闭

关闭

手机APP下载