燃气标间不能设在厨房内?

民用建筑设计统一标准 GB50352-2019  8.4.6-3 公共建筑燃气表应集中布置在单独房间内,当设有专用调压室时,可与调压器同室布置;


这个”单独的房间“我同事提出要根据建通规规7.1.2条需直通走道,不能是套间,即燃气表间门不能开在厨房内,必须开在走道或室外,这种理解是否正确

消防网友62117 | 2025-07-10 11:47
请写下您的回答回答

回答 | 3

重庆消防 2025-07-10 13:54 00 [回复]举报

你同事是对的。

牛丫头消防课堂 2025-07-10 21:34 00 [回复]举报


商业和工业企业用气的计量装置,目前多数用户都是安装在毗邻的或隔开的调压站内或单独的房间内,并设有测压、旁通等设施。


消防网友62117   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-11 10:24

这样的可行吗?燃气间门是需要开向走道或者餐厅这种大空间才行吗?还有燃气间算“使用”天然气的地方吗?需要通风泄爆吗?

0    0 [回复]举报